如果裝置需要循環水量較少,那么很難保證這個循環水流出的垂直管線中充滿水。因此在施工安裝過程中必須充分考慮,插入式超聲波流量計
安裝條件、現場環境等,選擇適合的流量計。超聲波流量計的安裝測量點的選?。孩贉y(cè)量點應盡量選擇距離上游10倍直徑、下游5倍直徑以內均勻直管段,以確保流體所需的流速分布;②流量計盡可能水平或垂直安裝,管內必須充滿流體,當換能器安裝在傾斜管道上時,不要裝在上部和底部,以免管道內的氣體或雜質進入測量聲道,
因為這種大管線的超聲波流量計一旦安裝很難在隨意的改變安裝位置,特別是插入式的超聲波流量計。、選型注意事項一、盡可能的保證介質中沒有固體顆粒等雜質由于超聲波流量計是速度,應用在高溫介質的流量測量上.二、超聲波流量計常見故障分析1.瞬時流量異常瞬時流量異??赡苁怯捎跍刈儔鹤儭⑼ㄓ嶋娎|、浪涌保護器、插入式超聲波流量計
應盡可能使換能器處于和水平面成45度角的范圍內;③對于外夾式超聲波流量計,測量點管道內壁不能有過厚結垢層,盡量選擇無結垢的管段且應具有良好的導聲性能。換能器安裝方式①V法安裝適用于管徑較小時,采用V法安裝擴大了聲程長度,增加了順逆向聲波傳播時間;②Z法安裝Z法安裝方式一般適用于DN200以上管道,
流量計算機等故障引起,需要仔細檢查確認.通過與其它流量計的溫變、壓變上傳通訊線對換,判斷是流量計算機的問題或是現場線路、儀表的問題.以下以A、6、方便的數據遠傳功能,可選紅外通信、短距無線、GPRS通信、RS485和M-BUS等通信接口。由此可見,使用超聲波水表是可以實現遠程抄表工作的,插入式超聲波流量計
優點:①安裝時不用停流,使用專用安裝工具在管道上開孔,換能器直接穿插在孔內;②與外夾式超聲波流量計相比,測量精度較高,不受管道銹蝕、結垢等的影響。不足:換能器直接與被測流體接觸,易被腐蝕、結晶造成儀表測量不準確。標準管段式超聲波流量計,把換能器固定安裝在按照設計加工好的管段上,并且換能器直接與被測。
較之于需要人工抄表的機械水表,超聲波水表為供水管理企業降低了人力、物力、財力成本,提高了企業的產能。為了確保超聲波水表計量的準下一篇: 惠州便攜式超聲波流量計有什么用
上一篇: 廣東渦街流量計怎么選擇