所以其無論是大管徑的分體式超聲波流量計還是小管徑下的一體式超聲波流量計,在安裝之前一定要保證儀表前后有足夠的直管段。插入式超聲波流量計
安裝條件、現場環境等,選擇適合的流量計。超聲波流量計的安裝測量點的選?。孩贉y量點應盡量選擇距離上游10倍直徑、下游5倍直徑以內均勻直管段,以確保流體所需的流速分布;②流量計盡可能水平或垂直安裝,管內必須充滿流體,當換能器安裝在傾斜管道上時,不要裝在上部和底部,以免管道內的氣體或雜質進入測量聲道,
雖然對于直管段的要求大部分的速度式儀表都有這樣的規定,但為了保證超聲波流量計的良好使用,其直管段最可能的做到大于前10后5的標準,越大越好。有的時候遠遠大于甚至超出測量范圍,而有的時候流量大幅度的上下波動無法穩定。主要故障原因:循環水出水管線介質不滿管,水中有雜質、插入式超聲波流量計
對超聲波產生的影響來對液體流量進行測量,其利用的是“時差法”。首先,使用探頭1發射信號,信號穿過管壁1、流體、管壁2后被另一側的探頭2接收到;在探頭1發射信號的同時探頭2也發出同樣的信號,經過管壁2、流體、管壁1后被探頭1接收到;由于流速的存在使得兩時間不等,存在時間差,因此根據時間差便可求得流速,
氣泡、甚至有裝置區內其它介質泄漏混入循環水中(有一年氣分裝置的循環水出水故障就是顯示偏大超程,維修過程中發現氣分裝置區內的換熱器內漏,只有優勢而沒有缺點的流量儀表現今是不存在的,合理的選擇儀表對于現場工程師和管理者是至關重要的.在工業裝置中要正確和有效地選擇,插入式超聲波流量計
價格便宜。電磁式水表是利用導電性液體在垂直于磁場的非磁性測量管內流動時會產生感應電勢,感應電動勢的大小與被測介質的平均流速成正比,由此根據測得的感應電動勢的大小計算出被測介質的平均流速,從而可計算出流量值。其主要優點是被測管道內無運動和阻流部件,壓力損失小; 由于感應電動勢只與被測介質
使用流量測量方法和儀表,必須熟悉流量儀表和生產過程流體特性這兩方面的技術,同時還應考慮經濟因素.基于不同原理,適用于不同場合的各種形式下一篇: 廣東固定式超聲波流量計哪里有賣
上一篇: 深圳插入式超聲波流量計報價
MORE+ 推薦產品