電磁流量計或者是智能流量計(渦輪流量計)。但各個生產裝置特別是鍋爐性質的需水裝置中,需要的水為脫鹽、除氧后的軟化水,固定式超聲波流量計
超聲波流量計只能顯示瞬時流量和累計流量;熱量表還需要配套安裝2個溫度變送器,可以顯示冷熱量值,也可以顯示瞬時流量和累計流量,還能顯示溫度。定義:超聲波流量計的定義:超聲波流量計是通過檢測流體流動對超聲束(或超聲脈沖)的作用以測量流量的儀表。超聲波熱量表的定義:超聲波熱量表通過超聲波的方法測量
這樣的水的特性就是導電系數大大下降,無法使用電磁流量計檢測水的流量而對于智能電子流量計由于內部有可動部件不僅損壞度較大而且對于軟化水構成了二次污染,B超聲波流量計舉例說明,A正常,B異常.1)儀表及線路故障判斷把A和B的溫變、壓變通訊線對換后,B的顯示正常,A顯示異常,可判斷A的溫變、固定式超聲波流量計
結構:超聲波流量計的結構:超聲波流量計主要由流量計表體、超聲波換能器及其安裝部件和信號處理單元組成。對于現場插入式超聲波流量計和外夾式超聲波流量計,安裝換能器處的管道可做表體使用。插入式流量計的換能器直接與被測流體接觸,外夾式流量計的換能器緊密安裝在管道壁外。超聲波熱量表的結構:
壓力通訊線路或儀表存在問題.溫變和壓變都支持HART通訊協議,通過以下方法判斷:斷開二次儀表的電源,用FLUK供電,并檢查二次儀表,如,一是結合實際情況,建立合理的維護保養制度,半年對超聲換能器進行檢查,半年使用軟件檢查;二是儲備適量的備件和組態,在出現問題時能夠及時更換更新;固定式超聲波流量計
是一種利用速度差法的原理來對管內液體流量進行測量的裝置,可分為外夾式和管段式,常與數字信號處理技術、多脈沖技術、糾錯技術等結合使用以達到適應環境、增強其可靠性等目的,現已在化工、電力、石油、冶金等領域得到廣泛應用。二、超聲波流量計原理--結構超聲波流量計主要由超聲波發生器、超聲波接收器、電子線路、
三是技術人員需要不斷加強學習,提高自身的技能水平和解決問題的能力.只有這樣,才能最大限度的減少因超聲波流量計故障造成的影響,下一篇: 深圳手持超聲波流量計哪里好