電磁流量計或者是智能流量計(渦輪流量計)。但各個生產裝置特別是鍋爐性質的需水裝置中,需要的水為脫鹽、除氧后的軟化水,超聲波流量計
應盡可能使換能器處于和水平面成45度角的范圍內;③對于外夾式超聲波流量計,測量點管道內壁不能有過厚結垢層,盡量選擇無結垢的管段且應具有良好的導聲性能。換能器安裝方式①V法安裝適用于管徑較小時,采用V法安裝擴大了聲程長度,增加了順逆向聲波傳播時間;②Z法安裝Z法安裝方式一般適用于DN200以上管道,
這樣的水的特性就是導電系數大大下降,無法使用電磁流量計檢測水的流量而對于智能電子流量計由于內部有可動部件不僅損壞度較大而且對于軟化水構成了二次污染,判斷是儀表故障,更換儀表恢復正常生產.超聲波流量計
超聲波流量計只能顯示瞬時流量和累計流量;熱量表還需要配套安裝2個溫度變送器,可以顯示冷熱量值,也可以顯示瞬時流量和累計流量,還能顯示溫度。定義:超聲波流量計的定義:超聲波流量計是通過檢測流體流動對超聲束(或超聲脈沖)的作用以測量流量的儀表。超聲波熱量表的定義:超聲波熱量表通過超聲波的方法測量
如果能夠檢測到儀表值并且顯示正常,那么恢復向現場儀表的24V供電,逐段檢測到流量計算機的通訊電纜如在某段檢測不到信號或信號異常,可以判斷是該段電纜破損,更換該段電纜恢復正常通訊.如果在經過浪涌保護器后信號異常,可判斷是浪涌保護器故障,表示信號放大器損壞,需要更換新的.如果檢查發現聲道報警、信噪比異常、聲道增益信號異常,可能是聲道換能器損壞或信號放大器損壞,超聲波流量計
流量顯示、累積系統幾大部分構成。其中,超聲波發生器主要用于產生超聲波并將其發射到流體中;超聲波接收器主要用于接受通過流體后的超聲波;超聲波被接收到后經電子線路的放大、轉換等處理后以電信號的形式將流量傳送給顯示屏并將結果顯示出來;累積系統完成流量的累加計算。三、超聲波流量計原理超聲波流量計通過檢測流體
可以通過交叉接線的方法判斷.超聲波流量計的4對聲道分別是A、B、C、D,如果C聲道正常,D聲道異常,把C1與D1、C2與D2分別對換,如果C聲道異常,下一篇: 東莞固定式超聲波流量計怎么樣