二、除鹽水等軟化水的流量檢測——一體式超聲波流量計生產裝置中,需要水的地方很多,而水的檢測儀表卻比較少,手持超聲波流量計
差Δt之間的換算關系V=(C2/2L)×Δt,進而可以得到流量值Q超聲波熱量表的工作原理:超聲波熱量表通過超聲波的方法測量流量及顯示水流經熱交換系統所釋放或吸收熱能量的儀表。它通過兩種傳感器測得的物理量——熱載體的流量和進出口的溫度,再經過密度和熱焓值的補償及積分計算,才能得到熱量值。
我們生活中和工業中應用最簡單也是最直觀的流量表就是水表(旋翼式水表),但這種水表很少具有遠傳功能,只能就地指示,不利于生產的遠傳檢測和控制,在工業上對于水的檢測大部分使用判斷是儀表故障,更換儀表恢復正常生產.手持超聲波流量計
扣接部位左右分別設置超聲波換能器組件。表盒底座上設置盒座、盒座上配合設置盒座蓋、盒座蓋內設置熱能表探頭;積分儀、控制電路板、控制電路板上設置M-bus集抄器和M-bus集抄器總線通信接口。總體概括而言就是超聲波是流量計量的一種方式,相對于機械式。超聲波流量計是專門用來計量滿管道內液體流量的,
如果能夠檢測到儀表值并且顯示正常,那么恢復向現場儀表的24V供電,逐段檢測到流量計算機的通訊電纜如在某段檢測不到信號或信號異常,可以判斷是該段電纜破損,更換該段電纜恢復正常通訊.如果在經過浪涌保護器后信號異常,可判斷是浪涌保護器故障,表示信號放大器損壞,需要更換新的.如果檢查發現聲道報警、信噪比異常、聲道增益信號異常,可能是聲道換能器損壞或信號放大器損壞,手持超聲波流量計
優點:①安裝時不用停流,使用專用安裝工具在管道上開孔,換能器直接穿插在孔內;②與外夾式超聲波流量計相比,測量精度較高,不受管道銹蝕、結垢等的影響。不足:換能器直接與被測流體接觸,易被腐蝕、結晶造成儀表測量不準確。標準管段式超聲波流量計,把換能器固定安裝在按照設計加工好的管段上,并且換能器直接與被測。
可以通過交叉接線的方法判斷.超聲波流量計的4對聲道分別是A、B、C、D,如果C聲道正常,D聲道異常,把C1與D1、C2與D2分別對換,如果C聲道異常,下一篇: 東莞渦街流量計廠商