二、除鹽水等軟化水的流量檢測——一體式超聲波流量計生產裝置中,需要水的地方很多,而水的檢測儀表卻比較少,手持超聲波流量計
超聲波流量計根據換能器的安裝方法不同可分為外夾式超聲波流量計、插入式超聲波流量計和標準管段式超聲波流量計。超聲波流量計的選型主要是根據計量要求選擇適合的流量計。外夾式超聲波流量計,優點:①外夾式超聲波流量計的換能器安裝在管道外面,不與被測流體直接接觸,不存在換能器腐蝕、粘結等問題;
我們生活中和工業中應用最簡單也是最直觀的流量表就是水表(旋翼式水表),但這種水表很少具有遠傳功能,只能就地指示,不利于生產的遠傳檢測和控制,在工業上對于水的檢測大部分使用判斷是儀表故障,更換儀表恢復正常生產.手持超聲波流量計
②測量時,在管道內部無任何測量部件,沒有壓力損失,不改變流體的流動狀態;③安裝簡單方便,管道不用切斷,不用開孔,安裝時不用停流;④可以便攜使用,便于對有懷疑的其他流量計進行比對。不足:①對管道條件要求較高,應確定管道材質、管道外徑、壁厚、襯里材質和厚度等;②測量精度相對低一些。插入式超聲波流量計,
如果能夠檢測到儀表值并且顯示正常,那么恢復向現場儀表的24V供電,逐段檢測到流量計算機的通訊電纜如在某段檢測不到信號或信號異常,可以判斷是該段電纜破損,更換該段電纜恢復正常通訊.如果在經過浪涌保護器后信號異常,可判斷是浪涌保護器故障,一是結合實際情況,建立合理的維護保養制度,半年對超聲換能器進行檢查,半年使用軟件檢查;二是儲備適量的備件和組態,在出現問題時能夠及時更換更新;手持超聲波流量計
最后再根據相應原理換算成流量。超聲波水表被測管道內無任何運動、阻流部件,無磨損,壓力損失小; 靈敏度高,可檢測到流速的微小變化; 對被測介質幾乎無要求; 具有極寬的量程比,且超聲波水表結構簡單、便于維護,非常適合民用和工業測量。超聲波流量計的選型為確保流量計正常投運,儀表選型至關重要。
三是技術人員需要不斷加強學習,提高自身的技能水平和解決問題的能力.只有這樣,才能最大限度的減少因超聲波流量計故障造成的影響,下一篇: 肇慶微量流量計供應商