機械水表的高始動流量、高壓損以及不可避免的自然磨損等因素導致計量失準; 人工定期抄表和巡檢不能及時發現和解決水表故障問題等。渦街流量計
流量顯示、累積系統幾大部分構成。其中,超聲波發生器主要用于產生超聲波并將其發射到流體中;超聲波接收器主要用于接受通過流體后的超聲波;超聲波被接收到后經電子線路的放大、轉換等處理后以電信號的形式將流量傳送給顯示屏并將結果顯示出來;累積系統完成流量的累加計算。三、超聲波流量計原理超聲波流量計通過檢測流體
所以現在很多城市水司都在積極構建自己的能夠自動讀表、實時監控管理、正確計量、計算售水量的水資源信息管理系統。超聲波水表配合GPRS /GSM檢查方法:筆記本電腦首先安裝相關組態軟件并激活,用網線連接,把筆記本電腦的IP地址更改,建立通訊局域網,渦街流量計
但其也有缺點所在。超聲波流量計對所測流體的溫度范圍有所限制,目前我國的超聲波流量計僅可用于200℃以下流體的測量;而且,超聲波流量計的測量線路相當復雜,若需測量結果準確度為1%,則對聲速的測量準確度需達到10-5~10-6數量級,對測量線路要求較高。超聲波熱量表和超聲波流量計外觀是一樣的,但是里面,
下載組態備用.更換使用備用CPU板,把組態刷到備用CPU板中,冷啟動,檢查指示燈狀態.2)流量計故障CPU板LED指示燈不亮或顯示紅色,表示信號放大器損壞,需要更換新的.如果檢查發現聲道報警、信噪比異常、聲道增益信號異常,可能是聲道換能器損壞或信號放大器損壞,渦街流量計
超聲波流量計根據換能器的安裝方法不同可分為外夾式超聲波流量計、插入式超聲波流量計和標準管段式超聲波流量計。超聲波流量計的選型主要是根據計量要求選擇適合的流量計。外夾式超聲波流量計,優點:①外夾式超聲波流量計的換能器安裝在管道外面,不與被測流體直接接觸,不存在換能器腐蝕、粘結等問題;
可以通過交叉接線的方法判斷.超聲波流量計的4對聲道分別是A、B、C、D,如果C聲道正常,D聲道異常,把C1與D1、C2與D2分別對換,如果C聲道異常,下一篇: 東莞超聲波流量計安裝要求