的探頭深入到管線內部,除去了管壁的影響,其精度較高,適用于壓力較低,可以停止運行的施工安裝中。外貼式超聲波流量計由于換能器探頭直接安裝在管線的外部,其脫離了施工的繁瑣,可以應用于高壓管線的各種場合,固定式超聲波流量計
流量及顯示水流經熱交換系統所釋放或吸收熱能量的儀表。原理:超聲波流量計的工作原理:超聲波流量計采用時差式測量原理:一個探頭發射信號穿過管壁、介質、另一側管壁后,被另一個探頭接收到,同時,第二個探頭同樣發射信號被個探頭接收到,由于受到介質流速的影響,二者存在時間差Δt,根據推算可以得出流速V和時間
但其因為管線外壁的影響,已經管線內壁介質結垢的影響,其精度較低。判斷是儀表故障,更換儀表恢復正常生產.固定式超聲波流量計
超聲波流量計只能顯示瞬時流量和累計流量;熱量表還需要配套安裝2個溫度變送器,可以顯示冷熱量值,也可以顯示瞬時流量和累計流量,還能顯示溫度。定義:超聲波流量計的定義:超聲波流量計是通過檢測流體流動對超聲束(或超聲脈沖)的作用以測量流量的儀表。超聲波熱量表的定義:超聲波熱量表通過超聲波的方法測量
如果能夠檢測到儀表值并且顯示正常,那么恢復向現場儀表的24V供電,逐段檢測到流量計算機的通訊電纜如在某段檢測不到信號或信號異常,可以判斷是該段電纜破損,更換該段電纜恢復正常通訊.如果在經過浪涌保護器后信號異常,可判斷是浪涌保護器故障,表示超聲換能器損壞,可以拆卸、清洗信號放大器,如果仍然異常,則需要更換同型號的超聲換能器;如果C聲道正常,D聲道異常,表示信號放大器損壞,固定式超聲波流量計
超聲波熱量表包括超聲波換能器組件、測量管。其特征在于還包括表體,表體左端安裝設置球閥及與控制連接的球閥電機;包括密封圈、彈簧及彈簧座、彈簧座與球閥彈性頂觸配合;球閥后部配合設置閥座密封圈表體內設置支架,支架中間部位安裝設置測量管;支架左右兩端安裝設置反射鏡,表體上扣接設置表盒底座,
需要更換同型號的信號放大器.三、超聲波流量計結論與認識流量儀表大都需要適合的測量介質和工況條件為依托方可發揮正確作用,下一篇: 深圳電磁流量計哪里好