超聲波流量計的滿度 流量能夠在丈量介質流速0.5—12m/s規模內 選用,規模比較寬。挑選外表標準(口徑)紛歧 定與技術管道一樣,固定式超聲波流量計
價格便宜。電磁式水表是利用導電性液體在垂直于磁場的非磁性測量管內流動時會產生感應電勢,感應電動勢的大小與被測介質的平均流速成正比,由此根據測得的感應電動勢的大小計算出被測介質的平均流速,從而可計算出流量值。其主要優點是被測管道內無運動和阻流部件,壓力損失小; 由于感應電動勢只與被測介質
應視丈量流量規模能否 在流速規模內斷定,即當管道流速偏低,不能滿足流量外表需求時或許在此流速下丈量準 確度不能確保時,需求減小外表口徑,從而提 高管內流速,B超聲波流量計舉例說明,A正常,B異常.1)儀表及線路故障判斷把A和B的溫變、壓變通訊線對換后,B的顯示正常,A顯示異常,可判斷A的溫變、固定式超聲波流量計
安裝條件、現場環境等,選擇適合的流量計。超聲波流量計的安裝測量點的選?。孩贉y量點應盡量選擇距離上游10倍直徑、下游5倍直徑以內均勻直管段,以確保流體所需的流速分布;②流量計盡可能水平或垂直安裝,管內必須充滿流體,當換能器安裝在傾斜管道上時,不要裝在上部和底部,以免管道內的氣體或雜質進入測量聲道,
壓力通訊線路或儀表存在問題.溫變和壓變都支持HART通訊協議,通過以下方法判斷:斷開二次儀表的電源,用FLUK供電,并檢查二次儀表,如,一是結合實際情況,建立合理的維護保養制度,半年對超聲換能器進行檢查,半年使用軟件檢查;二是儲備適量的備件和組態,在出現問題時能夠及時更換更新;固定式超聲波流量計
超聲波流量計只能顯示瞬時流量和累計流量;熱量表還需要配套安裝2個溫度變送器,可以顯示冷熱量值,也可以顯示瞬時流量和累計流量,還能顯示溫度。定義:超聲波流量計的定義:超聲波流量計是通過檢測流體流動對超聲束(或超聲脈沖)的作用以測量流量的儀表。超聲波熱量表的定義:超聲波熱量表通過超聲波的方法測量
三是技術人員需要不斷加強學習,提高自身的技能水平和解決問題的能力.只有這樣,才能最大限度的減少因超聲波流量計故障造成的影響,下一篇: 汕頭固定式超聲波流量計供應商