機械水表的高始動流量、高壓損以及不可避免的自然磨損等因素導致計量失準; 人工定期抄表和巡檢不能及時發現和解決水表故障問題等。插入式超聲波流量計
超聲波流量計具有非接觸、無壓損、精度高、造價低、結構簡單、測量范圍寬等特點。尤其是超聲波流量計體積小、造價與口徑無關,它解決了工業測量中大口徑測量設備制造、運輸困難和造價高的突出問題,使它特別適合臨時管道、大口徑管道的流量測量,在工業供水系統中得到了廣泛應用。超聲波水表優勢對比從流量計誕生到現在為止
所以現在很多城市水司都在積極構建自己的能夠自動讀表、實時監控管理、正確計量、計算售水量的水資源信息管理系統。超聲波水表配合GPRS /GSM大量的液化氣泄漏到循環水中,造成循環水管線三分之一的部分為液化氣介質)。二、超聲波流量計持續顯示不準、插入式超聲波流量計
價格便宜。電磁式水表是利用導電性液體在垂直于磁場的非磁性測量管內流動時會產生感應電勢,感應電動勢的大小與被測介質的平均流速成正比,由此根據測得的感應電動勢的大小計算出被測介質的平均流速,從而可計算出流量值。其主要優點是被測管道內無運動和阻流部件,壓力損失小; 由于感應電動勢只與被測介質
甚至無法檢測特別實在插入式的分體式循環水流量檢測中,由于換能器探頭直接插入水中,長時間運行探頭附著有水銹等水垢,造成超聲波能量衰減、反應遲緩、時間差變大、引起測量誤差變大。表示信號放大器損壞,需要更換新的.如果檢查發現聲道報警、信噪比異常、聲道增益信號異常,可能是聲道換能器損壞或信號放大器損壞,插入式超聲波流量計
②測量時,在管道內部無任何測量部件,沒有壓力損失,不改變流體的流動狀態;③安裝簡單方便,管道不用切斷,不用開孔,安裝時不用停流;④可以便攜使用,便于對有懷疑的其他流量計進行比對。不足:①對管道條件要求較高,應確定管道材質、管道外徑、壁厚、襯里材質和厚度等;②測量精度相對低一些。插入式超聲波流量計,
可以通過交叉接線的方法判斷.超聲波流量計的4對聲道分別是A、B、C、D,如果C聲道正常,D聲道異常,把C1與D1、C2與D2分別對換,如果C聲道異常,下一篇: 福建電磁流量計廠商
上一篇: 東莞渦街流量計供應商