廠里使用了多種型號和不同廠家的超聲波流量計,除了一臺ge的超聲波流量計應用于天然氣的測量(效果不好,已經廢棄),電磁流量計
流量及顯示水流經熱交換系統所釋放或吸收熱能量的儀表。原理:超聲波流量計的工作原理:超聲波流量計采用時差式測量原理:一個探頭發射信號穿過管壁、介質、另一側管壁后,被另一個探頭接收到,同時,第二個探頭同樣發射信號被個探頭接收到,由于受到介質流速的影響,二者存在時間差Δt,根據推算可以得出流速V和時間
其余的都是應用于水的測量中。在水的測量中主要有兩大類應用:一、大管線的水的流量檢測——分體式超聲波流量計主要是各裝置區的進出循環水流量,由于循環水的需求量大,判斷是儀表故障,更換儀表恢復正常生產.電磁流量計
根據力學、熱學、聲學、電學、光學、原子物理學等不同原理研制出的不同用途的流量計種類繁多。下面介紹幾種目前市面上常見的水表。機械式水表是利用機械測量元件把流體連續不斷地分割成單個已知的體積部分,根據計量室逐次、重復地充滿和排放該體積部分流體的次數來測量流量的體積總量。其主要優點是成本低且簡單易于實現,
如果能夠檢測到儀表值并且顯示正常,那么恢復向現場儀表的24V供電,逐段檢測到流量計算機的通訊電纜如在某段檢測不到信號或信號異常,可以判斷是該段電纜破損,更換該段電纜恢復正常通訊.如果在經過浪涌保護器后信號異常,可判斷是浪涌保護器故障,檢定證書是指,由法定計量機構或授權檢定站出具的,證明計量器具已經過檢定,并獲得滿意結果的文件。由于首次檢定的批量比較大,電磁流量計
這種流量計能夠準確控制加工精度,同時可以精確測量管段的幾何尺寸,而且兩個換能器之間只有單一被測介質,所以測量準確度較高,但是,不足是安裝麻煩,需要斷流,割開管道安裝,而且對于大口徑管道定做價格較高,因此除非特殊要求一般不建議選用此種超聲波流量計。綜上,超聲波流量計在選型時必須綜合考慮準確度、
無法做到對每一塊水表都單獨出具一份檢定證書。通常的做法是,對一批首次檢定合格的超聲波水表,出具一份檢定證書,但該批次水表中每一塊合格水表的表號都必須詳細。下一篇: 佛山電磁流量計哪家強
上一篇: 佛山電磁流量計廠商