得到滿足丈量成果.超聲波流量計,作為流量計大家族中的一類,其應用比較少,表現也很普通,而且很難作為一級計量表來使用,插入式超聲波流量計
優點:①安裝時不用停流,使用專用安裝工具在管道上開孔,換能器直接穿插在孔內;②與外夾式超聲波流量計相比,測量精度較高,不受管道銹蝕、結垢等的影響。不足:換能器直接與被測流體接觸,易被腐蝕、結晶造成儀表測量不準確。標準管段式超聲波流量計,把換能器固定安裝在按照設計加工好的管段上,并且換能器直接與被測。
大多數作為裝置區的二級儀表甚至三級儀表來使用。更換浪涌保護器恢復數據正常傳遞.2)流量計算機Hart板故障把A和B的溫變、壓變通訊線對換后,A顯示正常,B顯示異常,說明B的流量計算機故障.插入式超聲波流量計
超聲波流量計根據換能器的安裝方法不同可分為外夾式超聲波流量計、插入式超聲波流量計和標準管段式超聲波流量計。超聲波流量計的選型主要是根據計量要求選擇適合的流量計。外夾式超聲波流量計,優點:①外夾式超聲波流量計的換能器安裝在管道外面,不與被測流體直接接觸,不存在換能器腐蝕、粘結等問題;
檢查流量計算機Hart板LED指示燈狀態,正常情況下是綠色閃爍,如果顯示紅色常亮或不亮等其它狀態,說明溫變和壓變對應的Hart板通.表示信號放大器損壞,需要更換新的.如果檢查發現聲道報警、信噪比異常、聲道增益信號異常,可能是聲道換能器損壞或信號放大器損壞,插入式超聲波流量計
扣接部位左右分別設置超聲波換能器組件。表盒底座上設置盒座、盒座上配合設置盒座蓋、盒座蓋內設置熱能表探頭;積分儀、控制電路板、控制電路板上設置M-bus集抄器和M-bus集抄器總線通信接口??傮w概括而言就是超聲波是流量計量的一種方式,相對于機械式。超聲波流量計是專門用來計量滿管道內液體流量的,
可以通過交叉接線的方法判斷.超聲波流量計的4對聲道分別是A、B、C、D,如果C聲道正常,D聲道異常,把C1與D1、C2與D2分別對換,如果C聲道異常,下一篇: 深圳插入式超聲波流量計供應商
上一篇: 福建固定式超聲波流量計生產
MORE+ 推薦產品